許許 2013-08-08 13:56:39 | 四川省 云翻樣 | 1273查看 2回答
筏板鋼筋在后澆帶
圖太大了,有大地下室,我準備在后澆帶斷開計算,但是鋼筋不對了,筏板自動默認后澆帶處為封邊。這個怎么處理,不可能叫我地下室一起畫完啊,這樣電腦不行。,
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納最佳處理辦法是在后澆帶以外多畫3000寬,用流水段處理。甩頭設置1000、2000.這樣才能符合現場施工。報表選擇你想要的流水段即可。注意流水段施工順序。
2013-08-09 22:09:23
-
如果 不在一個界面上繪制 軟件不能計算。
2013-08-08 14:49:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看