- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
匿名用戶 2013-11-14 22:04:28 | 廣西壯族自治區 安裝 | 6830查看 1回答
中央信號裝置、事故照明切換裝置、不間斷電源調試 事故照明切換 什么時候才能套用?
我認為只要有個配電箱有雙電源都可以用 ,但是咨詢公司認為 要配電柜(變電所)有雙電源投切才能計價。求助大俠,哪個說法對?我這個是房建的1KV以下
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不是只要有個配電箱有雙電源都可以用 ,是帶變壓器的變電所的雙電源切換才行。事故照明切換裝置調試是備有交直流兩套供電系統的事故照明才能套用此項定額子目。
2013-11-15 06:13:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看