匿名用戶 2013-11-11 09:20:30 | 北京市 安裝 | 1321查看 4回答
請問:北京2012年定額中安裝工程中的腳手架應該在什么條件下才能計???
請問:北京2012年定額中安裝工程中的腳手架應該在什么條件下才能計???有沒有規定必須在3.6米以上才能計取這一規定?請知道的老師給予講解,謝謝!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一樓二樓的答案正確,三樓的《懂的裝修》沒有看清楚是安裝工程,還以為是裝修工程,所以三樓的答案是錯誤的。
除室外埋設的管道安裝以外,其它的安裝工程,只要產生人工費,就應該計算腳手架使用費。
2013-11-11 13:26:14
-
北京2012年定額中安裝工程中的腳手架應該在“室內安裝工程”的條件下才能計取,室外架空安裝工程應根據施工組織設計進行計取,室外地溝或直埋的安裝工程不能計取。
沒有規定必須在3.6米以上才能計取這一規定。
2013-11-11 09:25:44
-
請問:北京2012年定額中安裝工程中的腳手架應該在什么條件下才能計取?有沒有規定必須在3.6米以上才能計取這一規定?請知道的老師給予講解,謝謝!
定額冊說明明確規定了必須在3.6米以上才能計取這一費用,北京2012定額與2001定額這條規則沒有改變。
2013-11-11 09:35:41
-
是沒有3.6米這一說了,除了室外埋地管道工程,電氣的埋地電纜,架空管道、路燈等不計腳手架,其他的安裝工程都按安裝工程人工費的一定比率計取,具體要看通用安裝工程措施費項目各專業具體的規定,不是上述這么簡單的
2013-11-11 09:35:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看