張工 2013-08-12 17:27:37 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 728查看 4回答
關于連梁問題
連梁表中說的內側箍筋和外側箍筋,在廣聯達軟件中如何處理?在廣聯達軟件中不會輸入。例如:外側箍筋是C12@100(2) 內測箍筋是C10@100(2)在廣聯達軟件中如何輸入?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納連梁表中說的內側箍筋和外側箍筋,在廣聯達軟件中如何處理?在廣聯達軟件中不會輸入。例如:外側箍筋是C12@100(2) 內測箍筋是C10@100(2)在廣聯達軟件中如何輸入? 【連梁的箍筋不能這樣直接輸入的,可以這樣處理,箍筋按C12@100(4)輸入,匯總計算后把小內箍改為 C10 規(guī)格就可以啦,鎖定】
2013-08-13 08:25:25
-
建議在連梁定義時箍筋欄輸入外側箍筋:C12@100(2) ,內側箍筋C10@100(2) 在“其他屬性”中的“其他箍筋”欄輸入。
2013-08-13 10:29:02
-
c12-100(2)外側+C10-100(2)內側
2013-08-12 17:30:17
-
如樓上方法不行。你可以分到其他鋼筋里去輸入,或者在側面筋輸入
2013-08-12 17:53:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看