匿名用戶 2013-11-08 16:09:43 | 北京市 土建 | 1619查看 3回答
框架填充墻計算厚度的問題?
急急急!?。∏髮<抑笇?dǎo)!萬分感謝!??! 框架結構框架間的填充墻采用的是KP1粘土空心磚,圖紙標注的墻體厚度是軸線一邊225,另一邊135,即厚度是360,那么按照北京定額計算工程量時,厚度是365嗎?定額中的計算厚度365,是只在算砌體是使用還是在其他地方也使用?就是比如在算地面面層扣角柱需要用柱寬減到墻體厚度時,那此時厚度也是用365嗎?還是用360? 如下圖中的圖紙和答案,為什么算地面時,用的360?同一個經理室的踢腳線,又用365?還是答案錯了?求大神指導!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納定額中的計算厚度365,在算砌體是使用在其他地方也使用。比如在算地面面層扣角柱需要用柱寬減到墻體厚度時,那此時厚度也是用365。
2013-11-08 16:19:16
-
有時設計構件的墻尺寸是按整數標注,如120是115,360或370是365,墻體計算工程量是按磚塊的模數計算,及365。
2013-11-08 16:21:20
-
您好,定額中砌體墻的厚度,是按模數進行設置的。即一磚半是365,計算的時候按365計算就可以。在裝飾地磚中,是按地磚的實鋪面積計算的,和砌體的模數關系不大,按圖示尺寸計算。
2013-11-08 16:23:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看