女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 剪力墻外側拐角水平鋼筋搭接值是多少?

    剪力墻外側拐角水平鋼筋搭接值是多少?規范中只是說了是LLE 那這個LLE具體值是多少?1.2LLE 1.4LLE 還是1.6LLE??? 廣聯達軟件中是默認LLE=1.2LLE 但是實際中我們在現場中剪力墻拐角LLE處都是百分百搭接  也就是說1.6LLE   我請大家告訴我到底取值是多少呢???依據呢??? 

    取值

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    百分之百的搭接就是LLE(LL)=1.6Lae(1.6La)。

    2013-11-07 21:17:33 

  • 1.2倍的錨固長度

    2013-11-07 19:17:52 

  • 剪力墻轉角處的搭接長度 LlE 是按照剪力墻按照50%的搭接 即1.4d*La計算的值。

    2013-11-07 19:40:50 