匿名用戶 2013-11-05 16:34:57 | 北京市 安裝 | 1697查看 4回答
消防電 穿管問題
圖1給出的是本樓消防電的系統圖,我想知道FA1,這個管穿到地址編碼顯示器,聲光報警器,煙感探測器等這些設備時,是每種設備都有單獨的一根線去到該設備,還是可以串聯起來?圖3中,那個標4的地方是什么意思,是每種設備單獨引一根線到主機嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
就總線回路你要記?。?根線的是有兩根電源線兩根總線穿20的管,沒標光兩根總線的穿15的管。
剩下的全按你發的第2張圖里標注的那么計算。我是專業消防的!
2013-11-07 11:59:17
-
是每種設備都要去一根線。
2013-11-05 17:12:40
-
圖2里告訴你一根管幾根線,例如PA是NH-BV-2*2.5-SC20就是20的管穿2根2.5平方的線。
圖三的4,代表這里面有4跟線,沒標4的地方有幾根線要看系統圖。
2013-11-06 09:30:20
-
這是4總線電源信號共管穿線,標4的管子是管內4根線;煙感、溫感、消防報警按鈕、帶電話插孔的報警按鈕、聲光報警器等這些設備不單獨再從電源和信號干管分出,是安裝配管時,直接在管路上留接線盒,安裝上述設備的。
2013-11-08 14:35:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看