tff 2013-11-05 15:12:07 | 湖南省 鋼筋算量GGJ2013 | 899查看 2回答
這個墻和柱子的標高都是層底到層頂 這個梁的頂標高我設置的是層底標高
是不是梁的標高該設置成為層底標高加梁高嗎?看圖這樣畫出來的是否正確
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖這樣畫出來的不正確,梁畫到下一層了,而且梁沒有連接,地梁應該與剪力墻連接。不是梁的標高設置成為層底標高加梁高,應該是梁底標高是樓層底標高,梁頂標高是樓層標高+梁高,比如樓層標高是3m、梁高是0.5m,梁頂標高是3.5m、梁底標高是3m。
2013-11-05 15:18:28
-
1、梁的頂標高設置為層底標高是正確的。
2、你繪制梁的時候,注意一下,圖紙結施一層梁結構平面圖中的梁,要繪制在一層中,梁的頂標高為層頂比高。以此類推。
2013-11-05 15:14:40