Yue68 2013-11-01 12:51:07 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1319查看 3回答
鋼筋算量 連梁配筋問題
如圖: 1、LL配筋表及平面圖,問一下LL的高度是不是都應該等于相應位置門窗洞口距板底的高度?。? 2、剪力墻梁表中的“梁頂相對標高高差”指的是梁頂相對于誰的高差? 3、如果層高3.2,圖上LL1的高度是400,平面圖是洞口和M1021的位置(平面圖洞口只標注寬度1000,但沒有標注高度),但門的高度是2.1,則門上口至板底的高度應為3.2-2.1,=1.1,你們LL1的應布置在什么標高上? 4、洞口沒有標注高度,怎么確定高度?問題補充:是地下室層剪力墻。。是剪力墻。。。。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、連梁底標高就是洞口的頂標高。2、相對高差一般是指梁頂標高相對結構層頂標高。3、洞口一定是與連梁匹配的,如果不對應就是設計錯誤。軟件在畫連梁時,默認標高為結構層頂標高的,點在洞口處就行了,如果有相對高差,要修改連梁的標高。
4、沒有標高度,此時就是按連梁表定義,然后布置就行了。至于與門窗不匹配,要咨詢設計人員。
補充:起碼是設計上的疏忽,不能標高不對,然后過梁湊這是不嚴謹的?
2013-11-01 13:06:12
-
你好:
如圖: 1、LL配筋表及平面圖,問一下LL的高度是不是都應該等于相應位置門窗洞口距板底的高度?。坎灰欢ㄈ?2、剪力墻梁表中的“梁頂相對標高高差”指的是梁頂相對于誰的高差? 相對結構樓層標高。3、如果層高3.2,圖上LL1的高度是400,平面圖是洞口和M1021的位置(平面圖洞口只標注寬度1000,但沒有標注高度),但門的高度是2.1,則門上口至板底的高度應為3.2-2.1,=1.1,你們LL1的應布置在什么標高上? 門不到連梁底時門頂加過梁。4、洞口沒有標注高度,怎么確定高度?屬于啞巴洞口,沒有門。
2013-11-01 12:59:00
-
1、不一定,若樓層較高時,連梁的高度不能像你所認為的。 2、連梁頂相對標高高差是針對所在層結構標高同連梁頂標高的高差。
2013-11-01 13:07:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看