  • 鋼筋算量 連梁配筋問題

    如圖: 1、LL配筋表及平面圖,問一下LL的高度是不是都應該等于相應位置門窗洞口距板底的高度?。? 2、剪力墻梁表中的“梁頂相對標高高差”指的是梁頂相對于誰的高差? 3、如果層高3.2,圖上LL1的高度是400,平面圖是洞口和M1021的位置(平面圖洞口只標注寬度1000,但沒有標注高度),但門的高度是2.1,則門上口至板底的高度應為3.2-2.1,=1.1,你們LL1的應布置在什么標高上? 4、洞口沒有標注高度,怎么確定高度?

    配筋表

    連梁

    問題補充:是地下室層剪力墻。。是剪力墻。。。。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、連梁底標高就是洞口的頂標高。2、相對高差一般是指梁頂標高相對結構層頂標高。3、洞口一定是與連梁匹配的,如果不對應就是設計錯誤。軟件在畫連梁時,默認標高為結構層頂標高的,點在洞口處就行了,如果有相對高差,要修改連梁的標高。

    4、沒有標高度,此時就是按連梁表定義,然后布置就行了。至于與門窗不匹配,要咨詢設計人員。

    補充:起碼是設計上的疏忽,不能標高不對,然后過梁湊這是不嚴謹的?

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線


     

    2013-11-01 13:06:12 

  • 你好:

    如圖: 1、LL配筋表及平面圖,問一下LL的高度是不是都應該等于相應位置門窗洞口距板底的高度?。坎灰欢ㄈ?2、剪力墻梁表中的“梁頂相對標高高差”指的是梁頂相對于誰的高差? 相對結構樓層標高。3、如果層高3.2,圖上LL1的高度是400,平面圖是洞口和M1021的位置(平面圖洞口只標注寬度1000,但沒有標注高度),但門的高度是2.1,則門上口至板底的高度應為3.2-2.1,=1.1,你們LL1的應布置在什么標高上? 門不到連梁底時門頂加過梁。4、洞口沒有標注高度,怎么確定高度?屬于啞巴洞口,沒有門。

    2013-11-01 12:59:00 

  • 1、不一定,若樓層較高時,連梁的高度不能像你所認為的。 2、連梁頂相對標高高差是針對所在層結構標高同連梁頂標高的高差。