啊HUANG 2013-10-31 23:39:21 | 廣東省 市政 | 5933查看 2回答
關于室內給水排水管道界限劃分計算
因為是看到工程量計算規則,在里面有提出室外界限劃分:以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界;與市政給水管道應以水表井為界,無水表井的,應以市政給水管道碰頭點為界。排水界線:以出戶第一個排水檢查井為界; 請問我現在第一個圖中,紅色線為廢水排水管道,如果以排水檢查井劃分,因為廢水井第一個接的是水封井,我是以水封井為界限還是以廢水檢查井為界限呢?還有第二張圖,黃色為給水管道,請問這個圖我要怎么劃分為室內給水管道的界限。請高手解決。謝謝了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
8.1.2 界線劃分:
8.1.2.1 給水管道:
1 室內外界線以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界。
2 室外管道與市政管道界線以水表井為界,無水表井者,以與市政管道碰頭點為界。
8.1.2.2 排水管道:
1 室內外以出戶第一個排水檢查井為界。
2 室外管道與市政管道界線以與市政管道碰頭井為界。
8.1.2.3 采暖熱源管道:
1 室內外以入口閥門或建筑物外墻皮1.5m為界。
2 與工業管道界線以鍋爐房或泵站外墻皮1.5m為界。
3 工廠車間內采暖管道以采暖系統與工業管道碰頭點為界。
4 設在高層建筑內的加壓泵間管道與本章界線,以泵間外墻皮為界。
2013-10-31 23:50:45
-
已采納
排水界線:以你圖中水封井為界限
給水界線:以建筑物外墻皮1.5m為界
2013-11-01 08:14:35
-
如圖 管道的計算是計算井中嗎?如何扣除井內管道長度如果并排的幾條排水管 是按并排的寬度計算土方量還是按單根管道計算土方量;
-
如CAD圖所示,井的底標高是-1.2m,排水管的底標高是-1m,檢查井W1和排水管道連接溝槽開挖怎么計算?給水管和排水管靠近是不是分開要計算?
-
麻煩老師發一份關于(給水排水管道工程施工及驗收規范GB50268-2008) 發送至郵箱123053976@qq.com
-
18定額沒有看到關于材料二次運輸費的計算,請問給排水管道的二次運輸應如何計?。?/a>
-
關于 排水管道 溝槽土方開挖事宜 具體見圖(大概畫了一個圖 ) 計算土方的方法 是不是 用矩形的底面積 *長度+兩邊三角形的面積*長度
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看