Yue68 2013-10-31 20:07:37 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 633查看 3回答
筏板配筋問題。。
那比如圖中的3、4號負筋呢?是不是雖然沒有標注但都貫通到1-3范圍?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是的布置到1-3標注位置。(截圖大些能看大局)
2013-10-31 20:17:18
-
是的應該布置到1-3標注位置。在圖上沒有標注的地方按同一板邊位置負筋定義繪制,每快板的周圍必須布置加強負筋形成封閉狀態(tài)
2013-11-01 09:17:15
-
1到2按照3的標注布置,2到3按照4的標注布置
2013-11-01 09:55:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看