  • 關于約束邊緣構件的鋼筋怎么處理?

    如圖中所示,墻體的水平筋為C8@200,暗柱的箍筋是C8@100.墻體的水平是不伸到Lc的邊緣,然后用一個U行的鋼筋套住暗柱,和墻體水平筋搭接Lle?而那個U行的墻體水平筋還可以代替一部分暗柱的箍筋。

    伸入暗柱

    問題補充:我說的不是在軟件里怎么處理,我是想問剪力墻的水平筋應該到那個位置?是伸入暗柱彎折還是只伸到Lc位置,然后再單獨設置一根U形的鋼筋和墻體水平筋搭接?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 可在暗柱屬性里的其它鋼筋里輸入設置

    2013-10-30 14:30:32 

  • 我說的不是在軟件里怎么處理,我是想問剪力墻的水平筋應該到那個位置?是伸入暗柱彎折還是只伸到Lc位置,然后再單獨設置一根U形的鋼筋和墻體水平筋搭接?

    【剪力墻的水平筋直接伸到暗柱端頭。實際暗柱的箍筋是@200布置,與剪力墻的水平筋間距是100】