  • 北京定額電纜頭問題

    北京定額6平方以下的電力電纜計算電纜頭嗎并且是否預留1.5米?01定額分的不詳細,12定額是不是所有電力電纜都要考慮電纜頭!
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 6mm以下的電纜也應計算電纜頭。電纜敷設另加1.5m余量。

    12定額比01 定額設置更科學。

    2013-10-20 18:07:12 

  • 電線就接在一個點上,所以電線沒有1.5米做電線頭。

    電纜要分開接到5個點上,要把電纜剖開(按5個點的距離量好長度),做成電纜頭,再分接到5個點上,所以電纜要有1.5米的附加量。有計算規則(見183頁電纜敷設的附加長度表)。

    2013-10-19 14:27:23 

  • 有1.5米富余量,12定額有電纜頭