匿名用戶 2013-10-18 15:08:04 | 云南省 其他專業 | 1667查看 2回答
基礎層縱筋的長度的計算
1,請教,單層工業廠房中,基礎頂標高-1.3m,基礎厚度1000,首層層高4.6m(梁頂標高,無現澆板,地梁頂標高-0.5m,梁高800;首層梁與KZ1連接的梁高有1600、800)。在GGJ軟件計算基礎層縱筋的長度(如圖):3500/3+1000-25+max(6*d,150)【上層露出長度+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折】,在這個公式中,我不理解3500是怎么來的,求解。 2,在 11G-101-p57頁中,柱凈高是指的什么? 3,kz1的箍筋是7*10的,為什么在截圖中,計算式中,卻指計算了2*2的外層箍筋? 謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、3500是梁凈跨長度,也就是兩個相鄰柱子的凈距離。
2、柱子凈高就是層高。
3、還計算了其他箍筋,你接著往下拖就就能看見。
不好意思,沒看清楚,你把構建屬性截個圖過來,看看,如果著急,你就在柱子截面設置里做套子也行,一般復雜的我們都從那里做箍筋)
2013-10-18 15:27:47
-
你的截圖是算的基礎層的插筋,箍筋是基礎層內固定柱孑縱筋的外箍。如果現場縱筋不是這種基礎預留插筋方式,可以在柱子屬性中的其它屬性中,調整為縱筋錨固,如果柱子己經布置,要選中圖元然后修改,再匯總計算。
2013-10-19 22:20:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看