林工 2013-10-16 12:08:53 | 廣東省 其他專業 | 552查看 13回答
樓板厚度問題
因為我現在搞的一棟房子,樓層高為3200MM,客廳樓板厚是150MM,設計變更后為120MM,但由于沒注意看變更,按圖施工為150MM了,有沒有什么影響???
全部回答
(13)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如果設計變更僅僅將板厚由150mm變?20mm厚,其余梁板柱配筋沒變,那影響不大。估計設計變更僅對板厚做了優化,配筋未變,故無影響;至于層高變化30mm,人進入房間憑感覺是無法察覺的,除非用鋼卷尺測量,通常情況不會發生類似情況,如果有客戶發覺,就看你怎么跟他合理解釋了。
2013-10-16 22:44:11
-
板厚度、配筋只要是按原設計圖施工室內凈高相對矮了些,影響不大,浪費了些砼
2013-10-16 12:52:53
-
結果是沒什么影響,但是樓層凈高低了,說白了影響以后的銷售
2013-10-16 13:01:13
-
肯定有影響,房間凈高低了
2013-10-16 12:23:33
-
板厚度、配筋只要是按原設計圖施工
2013-10-16 12:22:36
-
室內凈高相對矮了些,影響不大,浪費了些砼
2013-10-16 12:22:25
-
有影響的,因為樓層凈高?0mm,逐戶驗收時驗不掉,
2013-10-16 12:31:23
-
肯定有影響的,一是樓面均布荷載增加了,將導致安全系數降低,另一方面從成本上考慮將會得不償失,從用用戶來說,用戶肯定不愿意,直接影響用戶室內凈空,從設計來說,你改變了設計意圖。
2013-10-16 13:20:43
-
首先是房間的凈高小了,分戶驗收時可能有問題、同樣測板厚時有問題??赡軐?duì)樓層自重要增加單影響不大。主要是凈空問題 建議你做地坪時候做薄點
2013-10-16 15:07:06
-
沒問題的 因為是茸兒的層?少五公分是看不出來的,里面只有鋼筋什么的不差太大是沒什么質量問題的,
2013-10-16 15:08:17
-
只能說沒按設計變更施工,但按圖施工了,那要看混凝土是哪方供應的了,其他的問題不大。
2013-10-16 16:19:24
-
分戶驗收時層高不足
2013-10-16 21:02:18
-
板厚度、配筋只要是按原設計圖施工,室內凈高相對矮了些,影響不大,浪費了些砼。對整體結構基本沒有影響。對后期分戶驗收會產生一點影響。
2013-10-17 14:49:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看