首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:套管長度計算,棚下與天棚裝飾面平齊,板上高出地面的裝飾面層20mm。如板厚120mm,板上下的裝飾面均為20mm,那一個套管的長度為180mm。排水管道一般不設套管
2013-10-07 11:36:02
-
排水管道(建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技術規程)中:
4.1.13管道穿越樓層處的施工應符合下列規定:
管道穿越樓板處為固定支承點時,管道安裝結束應配合土建進行支模,并應采用C20細石混凝土分二次澆搗密實。澆筑結束后,結合找平層或面層施工,在管道周圍應筑成厚度不小于20mm,寬度不小于30mm,的阻水圈。
管道穿越樓板處為非固定支承時,應加裝金屬或塑料套管,套管內徑可比穿越管外徑大10-20mm,套管高出地面不得小于50mm。
4.1.14高層建筑內明敷管道,當設計要求采取防止火災貫穿措施時,應符合下列規定:
1 立管管徑大于或等于110mm時,在樓板貫穿部位應設置阻火圈或長度不小于500mm的防火套管,且應按本規程第4.1.13第一款的規定,在防火套管周圍筑阻水圈。
2 管徑大于或等于110mm,的橫支管與暗設立管相連時,墻體貫穿部位應設置阻火圈或長度不小于300mm的防火套管,且防火套管的明露部分長度不宜小于200mm。
給水管道(建筑給水聚丙烯管道工程技術規范)中:
5.3.5管道穿越樓板時應設置套管,套管高出地面應不小于50mm,并有防水措施。管道穿越屋面時,應采取嚴格的防水措施。穿越前端應設固定支架。
(建筑給水排水設計規范)中:
3.5.22 給水管道穿越下列部位或接管時,應設置防水套管:
1 穿越地下室或地下構筑物的外墻處;
2 穿越屋面處;
注:有可靠的防水措施時,可不設套管。
3 穿越鋼筋混凝土水池(箱)的壁板或底板連接管道時。
3.5.23 明設的給水立管穿越樓板時,應采取防水措施。
4.3.11 當建筑塑料排水管穿越樓層、防火墻、管道井井壁時,應根據建筑物性質、管徑和設置條件以及穿越部位防火等級等要求設置阻火裝置。
其中4.3.11的條文說明: 建筑塑料排水管穿越樓層設置阻火裝置的目的是防止火災蔓延,是根據我國模擬火災試驗和塑料管道貫穿孔洞的防火封堵耐火試驗成果確定。穿越樓層塑料排水管同時具備下列條件時才設阻火裝置:①高層建筑;②管道外徑大于等于110mm時;③立管明設,或立管雖暗設但管道井內不是每層防火封隔。
橫管穿越防火墻時,不論高層建筑還是多層建筑,不論管徑大小,不論明設還是暗設(一般暗設不具備防火功能)必須設置阻火裝置。
阻火裝置設置位置:立管的穿越樓板處的下方;管道井內是隔層防火封隔時,支管接入立管穿越管道井壁處;橫管穿越防火墻的兩側。
建筑阻火圈的耐火極限應與貫穿部位的建筑構件的耐火極限相同。
網上找的,供您參考。2013-10-07 11:38:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看