求磚基礎的高度(清單工程量)
某小型傳達室工程,設計為磚混結構,室內設計標高為±0.000,原地面標高及室外設計地坪標高為-0.300m。基礎墊層采用C10素混凝土,厚200mm,在標高-0.060m處開始做20mm厚1:2水泥砂漿防潮層。防潮層下用M7.5防水水泥砂漿砌筑,防潮層上用M5水泥砂漿砌筑,均采用標準磚。(如圖) 請問磚基礎的高為(1.3-0.06) 還是(1.3-0.06+0.02) 請問根據是什么? (我的疑問是是0.02的防潮層應該算進基礎還是應該算進墻體)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納以室內地坪為界,詳見定額說明(磚基礎與磚墻(身)劃分應以設計室內地坪為界(有地下室的按地下室室內設計地坪為界),以下為基礎,以上為墻(身)。)
2013-09-24 08:05:32