女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電纜溝挖填土的工程量計算,是一根電纜按0.45m3/m計算么?那兩根三根電纜呢?

    電纜溝挖填土的工程量計算,是一根電纜按0.45m3/m計算么?那兩根三根電纜呢?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你這個是直埋電纜。挖填土的工程量計算,是一根電纜按0.45m3/m計算,然后每增一根 土石方增加0.153m3/m,也就是兩根0.603m3/m,三根0.756m3/m。

    2013-09-17 11:18:01 

  • 也可以按電纜溝的實際截面計算土方量。

    2013-09-17 11:19:52 

  • 電纜溝開挖及回填按照實際挖、填體積計算,在電氣安裝定額里有子目。

    2013-09-17 11:23:52 

還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看