277069835@qq.com 2013-09-05 23:59:11 | 湖南省 土建 | 4774查看 1回答
湖南省的超高增加費計算
對于湖南省的超高費計算,有一些疑問。 1、檐高超過20m的建筑,比如檐高40m,那么20m以下的部分是否考慮人工和機械降效? 2、加壓水泵臺班工程量如何計算,檐高超過20m的時候,是采用20m以上部分的建筑面積還是所有的建筑面積呢? 3、第2問中,如果采用的是20m以上部分的建筑面積。假如,某層建筑面積為500平方,層底標高為18m,層頂標高為22m,那么計算水泵臺班時,該層的面積怎么考慮?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、檐高超過20m的建筑,比如檐高40m,那么20m以下的部分是否考慮人工和機械降效?20米以下不考慮,不涉及降效。 2、加壓水泵臺班工程量如何計算,檐高超過20m的時候,是采用20m以上部分的建筑面積還是所有的建筑面積呢?不用計算加壓水泵臺班,設置計取超高費即可。20米以上面積。 3、第2問中,如果采用的是20m以上部分的建筑面積。假如,某層建筑面積為500平方,層底標高為18m,層頂標高為22m,那么計算水泵臺班時,該層的面積怎么考慮?這個定額規定了這個情況,看定額規則。
2013-09-06 05:36:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看