匿名用戶 2013-09-04 15:45:27 | 北京市 安裝 | 6512查看 4回答
關于采暖無縫鋼管連接上的問題
1、圖1為供暖管道(無縫鋼管焊接連接)立管為DN200.支管為DN150,請問在他們的連接處是否需要設置三通等管件(套定額時要加上管件的主材費)。 2、圖1最下端泄水閥為DN80,它與無縫鋼管DN200連接處怎么連接,是否需要加一個管件的主材320*80的,在管道套定額DN200時候。 3、圖1蝶閥在DN150上,蝶閥套的是焊接法蘭閥門,在套子目的時候,套DN150焊接法蘭閥門,工料機中閥門包含了平焊法蘭2片,那在定額中是否應再加兩個DN150的法蘭片的主材,使閥門和管道連接。 4、圖2、頂端設自動排氣閥,自動排氣閥一般規格為DN25,此處可以為DN25嗎?若為DN25,它與無縫鋼管DN200連接處,怎么處理,需要設一個管件嗎?在套管道定額的時候加上管件的主材?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、圖1為供暖管道(無縫鋼管焊接連接)立管為DN200.支管為DN150,請問在他們的連接處是否需要設置三通等管件(套定額時要加上管件的主材費)。 2、圖1最下端泄水閥為DN80,它與無縫鋼管DN200連接處怎么連接,是否需要加一個管件的主材320*80的,在管道套定額DN200時候。 3、圖1蝶閥在DN150上,蝶閥套的是焊接法蘭閥門,在套子目的時候,套DN150焊接法蘭閥門,工料機中閥門包含了平焊法蘭2片,那在定額中是否應再加兩個DN150的法蘭片的主材,使閥門和管道連接。 4、圖2、頂端設自動排氣閥,自動排氣閥一般規格為DN25,此處可以為DN25嗎?若為DN25,它與無縫鋼管DN200連接處,怎么處理,需要設一個管件嗎?在套管道定額的時候加上管件的主材? 你好 1.采暖管道所用的管道材質大多為焊接鋼管,或者無縫鋼管.焊接,分支處,一般在主管道上打洞后焊接支管連接.套定額時含在焊接鋼管里面,不需單獨套取. 2.200管道與80管道直接焊接就可以,不用其他東西,需要打洞. 3.在套取焊接法蘭閥門時定額中包含兩片,只需這兩片就夠了,不需要額外增加法蘭片. 4.可以為DN25,也可以DN20,這個鏈接方法只需焊接0.5m左右的焊接鋼管即可. 希望對你有幫助..
2013-09-04 16:03:44
-
1、圖1為供暖管道(無縫鋼管焊接連接)立管為DN200.支管為DN150,請問在他們的連接處是否需要設置三通等管件(套定額時要加上管件的主材費)。不需要,將DN200的開孔與DN150的管道焊接 2、圖1最下端泄水閥為DN80,它與無縫鋼管DN200連接處怎么連接,是否需要加一個管件的主材320*80的,在管道套定額DN200時候。用DN80的短管與DN200的鋼管焊接 3、圖1蝶閥在DN150上,蝶閥套的是焊接法蘭閥門,在套子目的時候,套DN150焊接法蘭閥門,工料機中閥門包含了平焊法蘭2片,那在定額中是否應再加兩個DN150的法蘭片的主材,使閥門和管道連接。定額包含,修改價格就行 4、圖2、頂端設自動排氣閥,自動排氣閥一般規格為DN25,此處可以為DN25嗎?若為DN25,它與無縫鋼管DN200連接處,怎么處理,需要設一個管件嗎?在套管道定額的時候加上管件的主材?加DN25的短管
2013-09-04 15:55:13
-
1、圖1為供暖管道(無縫鋼管焊接連接)立管為DN200.支管為DN150,請問在他們的連接處是否需要設置三通等管件(套定額時要加上管件的主材費)。 回復:可以使用,并增加成品三通材料費;實際施工中很多開孔直接焊接,因此也可不用; 2、圖1最下端泄水閥為DN80,它與無縫鋼管DN200連接處怎么連接,是否需要加一個管件的主材320*80的,在管道套定額DN200時候。 回復:可以采用異徑管,并增加異徑管材料費;實際施工中很多先把DN200的底口封堵然后開DN80的孔焊接短管;根據具體情況選擇; 3、圖1蝶閥在DN150上,蝶閥套的是焊接法蘭閥門,在套子目的時候,套DN150焊接法蘭閥門,工料機中閥門包含了平焊法蘭2片,那在定額中是否應再加兩個DN150的法蘭片的主材,使閥門和管道連接。 回復:不可重復計費,但是可以根據市場價調整定額輔材中的法蘭單價; 4、圖2、頂端設自動排氣閥,自動排氣閥一般規格為DN25,此處可以為DN25嗎?若為DN25,它與無縫鋼管DN200連接處,怎么處理,需要設一個管件嗎?在套管道定額的時候加上管件的主材? 回復:此問題處理同1、2.
2013-09-05 07:45:28
-
1.無縫鋼管焊接連接時,三通(開口焊接)、變徑(摔制焊接)、管箍(對口焊接)都是管道的制作安裝范圍,不需要采購和計算成管件。彎頭是未計價管件,子目含彎頭的安裝費,不含彎頭的材料費。 所以第1、2、4條問題答案是:計算管道安裝即可,不需要計算變徑。 2.蝶閥含的兩片法蘭,就是焊接的無縫鋼管上,用來固定蝶閥的,所以不可以再重復計算2片法蘭了。
2013-09-05 09:30:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看