匿名用戶 2013-09-03 11:41:22 | 河北省 安裝 | 6822查看 2回答
消火栓系統需要調試嗎?為什么有的人說在高層建筑里需要調試???
請各位前輩指教,一、消火栓系統需要調試嗎? 為什么有的人說在高層建筑里需要調試啊? 二、自動噴淋系統中“水滅火系統控制裝置調試 50點以下”這話個點數包含什么?(是不是指水流指示器的個數,信號蝶閥的個數,壓差開關的個數和消火栓啟泵按鈕的個數之和) 三、消火栓啟泵按鈕需要在自動報警系統中調試嗎? 四、消火栓啟泵按鈕在水滅火系統中還需要調試嗎?請前輩們分別詳細回答一下。,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.消火栓系統做水壓試驗 2.是 3.是 4.不需要
2013-09-03 11:44:23
-
請各位前輩指教,一、消火栓系統需要調試嗎?為什么有的人說在高層建筑里需要調試??? 消火栓系統需要調試的,對于非高層建筑,除非市政給水確保能滿足消防水壓要求,可以不調試,但是需要提供證明; 二、自動噴淋系統中“水滅火系統控制裝置調試 50點以下”這話個點數包含什么?(是不是指水流指示器的個數,信號蝶閥的個數,壓差開關的個數和消火栓啟泵按鈕的個數之和) 水滅火系統調試的點數不是按噴淋頭個數計算。是按照系統中消火栓按鈕及信號閥等水滅火系統的多線制、總線制聯動控制器的點數計算,比如渦輪信號蝶閥、水流指示器、壓力開關等 三、消火栓啟泵按鈕需要在自動報警系統中調試嗎? 自動報警系統及聯動系統試調包括:自動報警系統所含的各種探測器、編址模塊、報警按鈕、報警聯動控制器等組成的報警聯動系統,以及與報警聯動設備相連的水滅火系統、火災事故廣播、消防通訊系統、消防電梯、電動防火門、防火卷簾門、防排煙系統裝置、氣體滅火系統裝置等的配合調試。手動控制系統是指除自動聯動系統以外,在控制盤上由操作按鈕通過一對一線路直接控制現場水泵、風機等啟、停所組成的系統。分別以“路”為計量單位,設備的啟、停按照一路計算。 四、消火栓啟泵按鈕在水滅火系統中還需要調試嗎?請前輩們分別詳細回答一下。,謝謝 具體哪些需要調試 參考上一條。
2013-09-03 12:10:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看