匿名用戶 2013-08-28 16:41:02 | 北京市 安裝 | 1151查看 7回答
機制排水鑄鐵管套子目的問題
機制排水鑄鐵管連接方式水平干管采用A型連接方式,立管及水平支管采用W型連接方式,請問我需要單獨套子目嗎?管件是否單獨計算?套石棉水泥接口還是法蘭接口?請大家幫?,謝謝了
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答;使用北京2001定額 1,不需要單獨套子目; 2,管件不需要單獨計算; 3,都套法蘭接口子目; 使用北京2012定額 1,需要分別套子目,A型柔性排水鑄鐵管(法蘭接口)與W型無承口柔性鑄鐵排水管(管箍連接); 2,管件不需要單獨計算;
2013-08-29 10:09:26
-
同意宏人的回答。
2013-08-28 17:19:19
-
按照設計計算,不需要計算管件
2013-08-28 17:05:59
-
排水鑄鐵管安裝已含配件了,不需再算。根據具體的連接方式套相應的定額。
2013-08-28 16:56:27
-
需要查看設計說明,A型W型是什么樣的在決定。
2013-08-28 16:57:45
-
樓主,你好 1機制排水鑄鐵管分A形和W型連接方式。所以套定額是需要單位計算工程量單獨套定額的。 2A型連接可以執行青鉛連接、水泥連接和石棉水泥連接。具體要看設計文件是采用什么材料填塞接口。 3W型連接應當執行柔性法蘭連接的定額(山東省安裝工程消耗量定額中有相應的定額號子目)。
2013-08-28 22:10:25
-
機制排水鑄鐵管連接方式水平干管采用A型連接方式,立管及水平支管采用W型連接方式,請問我需要單獨套子目嗎?管件是否單獨計算?套石棉水泥接口還是法蘭接口?請大家幫?,謝謝了 回復;使用北京定額 1,不需要單獨套子目; 2,管件不需要單獨計算; 3,套法蘭接口;
2013-08-29 08:25:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看