匿名用戶 2013-08-27 16:09:17 | 廣西壯族自治區 安裝 | 1723查看 4回答
大家幫下?,關于電氣消防識圖
如圖所示,我是算5層的工程量,從系統圖中看到消火栓按鈕有兩個,消火栓按鈕的線一頭接至消火栓按鈕直接啟泵控制線S(藍色),而另一側接到報警及聯動總線NX2中(紅色),而平面圖中接消火栓按鈕的線只有紅色的,怎么回事?初學者不太懂?大家幫看一圖問題補充:在平面圖中只有紅色的線,綠色的線為什么看不到?消火栓按鈕管線是怎么計算的? 2個消火栓按鈕是如何跟綠色的線聯接的?在平面圖上紅色這根線是算2*1.5/SC15?還是4*1.5/SC15?(也就是兩根進兩根出)?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在平面圖中只有紅色的線,藍色的線為什么看不到?消火栓按鈕管線是怎么計算的? 答:因為橡栓按鈕直接啟泵控制線沒有水平方向的線路,只有垂直方向的線路,直接在立管里面敷設,所以平面圖上不顯示,只能在系統圖上看得出來。 此管線的計算方法是:從頂層的消火栓按鈕到首層消防接線箱的立管總長度*立管根數*4(芯) 藍色的啟泵線是串聯的按鈕上的,與其它顏色的線不相交;與綠色的線沒有關系(綠色線只經過按鈕);紅色的線(ZR-BVS-2*1.5)接在按鈕的其它接線端子上,不與藍色線相交。 按下按鈕后,紅色的線去報警,藍色的線去啟動消防泵。
2013-08-27 16:33:00
-
同意1樓的回答
2013-08-31 08:56:18
-
支持樓上的說法
2013-08-27 17:23:01
-
設計有錯誤。平面圖與系統圖不符。我來幫你詳細分析。如系統圖5層:紅色的線也叫消防信號線(連接所以設備),深藍色的叫消防栓按鈕控制線,淺藍的也叫消防通信線(連接報警按鈕帶電話插孔),綠色的線叫電源線(連接配電箱消防模塊)。兩個消防栓按鈕是不跟綠色線相連的,所以平面圖中,連接煙感器的綠色線錯了,應該是紅色實線。平面圖中,連接消防栓按鈕的紅色虛線應該改為藍色虛線。。。所以,連接消防栓按鈕的是兩根線,系統圖中紅色實線與藍色虛線。
2013-08-28 09:36:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看