huilady 2013-08-26 17:04:59 | 廣東省 安裝 | 3172查看 2回答
按低壓配電系統圖計算送配電系統調試的疑問
請教各位高手: 手頭有低壓配電系統圖,圖示共9臺低壓配電柜。每臺配電柜中有9個出線回路。按照送配電系統調試的計算規則記取調試費的話,是不是每個脫扣電流大于100A的斷路器都要算一個調試,例如有30個斷路器脫扣電流大于100A,就可以記取30個系統調試。問題補充:補充下,此計算規則是按深圳市定額規則記取的
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納送配電設備系統調試,系按一側有一臺斷路器考慮的。 例:某住宅小區變電所八臺低壓配電屏輸出的照明供電回路共48路,均用三相自動空氣開關控制,則該住宅小區“照明供電回路系統調試”共有48個系統
2013-08-26 17:22:32
-
已采納按定額本身的說明的確是每個斷路器算1 個系統,這樣就會得出畸高的造價。河南有個定額解釋說用空氣斷路器控制的供電回路,已不同于定額制定時的情況(意思是簡單多了),子目應乘以系數0.2。這樣計價是合理的,但其他省不一定有同樣的解釋,況且河南也不是都知道的,所以作為乙方可按48個系統計,作為甲方應提出異議。
2013-08-27 10:42:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看