  • 分支電纜的T接方式中,用T接箱分與用T接端子分,對于電纜頭的預留量有區別么,T接端用T接箱與用T接端

    分支電纜的T接方式中,用T接箱分與用T接端子分,對于電纜頭的預留量有區別么,T接端用T接箱與用T接端子是否加電纜頭1.5,半周長是否加
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    分支電纜的T接方式中,用T接箱分與用T接端子分,對于電纜頭的預留量有區別么,T接端用T接箱與用T接端子是否加電纜頭1.5,半周長是否加 你好 1.用T接端子是不用計算預留工程量的,現場就是一個分支器,或者穿刺線夾.只需計算個數. 2.如果用T接端子箱需要計算1.5m預留. 希望對你有幫助..

    2013-08-21 12:31:49 

  • 應該按半周長計算增加長度