匿名用戶 2013-08-14 16:26:15 | 北京市 安裝 | 3639查看 1回答
如圖 CCT-S電氣火災監控系統 做過的,麻煩進來解決幾個問題~
CCT-S電氣火災監控系統(系統圖如截圖) 圖紙中的介紹: 1.本工程采用CCT-S電氣火災監控系統進行設計,對配電系統的剩余電流進行集中監控。 2.CCT監控探測器,CCJ剩余電流互感器裝在配電箱內,CCS2監控主機裝在消防控制中心內。 3.本工程采用先進CAN總線通訊,現場穿管敷設。 4.剩余電流動作報警值設定在300~500mA. -------------------------------------------------------------------分割線----------------- 問題: 1.圖中CAN總線 采用什么樣的線?價格是多少錢一米? 2.cct監控探測器和CCJ剩余電流互感器 價格分別是多少?它們應包含到配電箱價格里 還是需要單獨拿出來安裝?如果單獨安裝需要它們套什么定額? 3.CCS2監控主機應該套什么定額?價格是多少? 4.總線制是不是就是說用一根總線,把模塊串起來連接(非“從每個模塊各引出一根線到監控主機”),模塊有地址碼,主機可自動尋址?如果是這樣,接頭放到哪里合適(線盒里還是直接線槽里)?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納漏電火災系統是一個單獨的系統,里面的設備是不能包含在配電箱里的,你給的圖不全看不出線的型號,探測器和互感器套火災自動報警里面的探測器的定額,主機套自動報警主機的定額。價格你直接找廠家報就行
2013-08-17 15:45:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看