  • 樓梯板下降, 鋼筋懸空了,怎么處理。如圖

    如圖

    懸空

    樓梯板

    答疑解惑

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 與設計聯系,另外增加梯梁。

    2013-08-13 11:07:28 

  • 是您繪制的問題。將懸空的負筋刪除,然后在各自的板上用單邊標注來繪制板負筋。

    廣聯達服務新干線

    2013-08-13 11:07:47 

  • 看cad圖并沒有表達出在梯板上布筋。不知道你表達的梯板下降了,鋼筋怎么布置,是不是圖紙沒有理解透?

    2013-08-13 11:08:37 

  • 你好:是你的梁沒有畫對,梁的標高是相對與樓層標高-1.8。你沒有把梁下降下來。還有板的負筋高低跨處是通長的,看看說明里有沒有要求斷開布置。高低跨板的負筋應該要斷開的。

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    懸空

    2013-08-13 11:38:24 