匿名用戶 2013-07-31 14:17:37 | 廣東省 其他專業(yè) | 776查看 3回答
樓層高度4.4M 配電箱安裝高度1.8M 吊頂式雙管燈具安裝高度2.5m 開關安裝高度1.4m 燈具和開關距離已經(jīng)標好 本人是初學者 不會計算材料多少,求哪位好心人幫忙計算下所用SC20的管線的總量和所用電線WDZN-BYJ-3*2.5的總量 能有詳細的公式就好了 謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電線總量:(1.1+2.4*2+2.8*2+1.3+1+1.5)*3+2.4*4*2+(2.5-1.4)*2*2+1.1*3*2+0.7*3+配電箱半周長*3,算出的結(jié)果就是總長。管的長度:1.1+2.4*4+2.8*2+1.3+1+1.5+1.1*4+0.7。高度按雙管燈吊裝高度,如果實際有標注標高度就按實際,或無吊頂,就按4.4高度算,道理一樣
2013-08-02 06:19:36
-
你直接按照長度加上就行了,但是線盒里的線留出至少15cm,箱內(nèi)是箱體半周長
2013-08-01 07:54:38
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看