劉先生 2013-07-31 11:43:11 | 北京市 土建 | 2946查看 5回答
框架柱粘鋼加固,四個角為L(zhǎng)80*8角鋼,四周為400*100的塊狀鋼間距300,北京05定額上說是按
框架柱粘鋼加固,四個角為L(zhǎng)80*8角鋼,四周為400*100的塊狀鋼間距300,北京05定額上說是按粘鋼的實際粘貼面積計算,定額含量里含有角鋼,我套了5-90定額,但是分析的角鋼的含量太低了。粘貼面積是按照塊狀鋼面積加角鋼面積還是單獨計算角鋼面積?錨栓加固還用不用單獨套定額,因為秪分析中還有錨栓? 注意是北京的
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
樓主也沒給鋼材厚度,所以用05北京修 來簡單示意一下。子目采用5-99和5-74,柱邊抱框的角鋼你自己算好填進去。 柱上粘的是塊狀的鋼板,怎么可能使用狹條子目呢。還有這個子目里的角鋼根抱框角鋼沒有關系,不能混為一壇。 錨栓已含入,不再單獨給出,但要據實調整型號,單價。 (單價可調 ,含量不允許調整)
2013-07-31 12:38:25
-
5-90定額,分析的角鋼的含量太低了,可以調整角鋼的含量
2013-07-31 12:15:04
-
套裝飾定額的金屬角線子目,調整角鋼含量和單價。
2013-07-31 12:33:22
-
按設計要求,針對施工方案,以實事求是為原則,用到角鋼含量不足可以按實結調增,多出來的錨栓按實調減,材料用量也要以事實為根據。這樣結算比較合理。
2013-07-31 23:45:49
-
按照北京定額套用,對角鋼的含量等進行調整;錨栓是固定角鋼的,看看含量。
2013-07-31 12:38:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看