  • 梁的凈長是700mm,箍筋間距是200mm,為什么鋼筋算量軟件算出來箍筋的根數是3?

    還有就是梁的凈長是2250mm,箍筋間距是100mm,得出箍筋的根數應該是22.5個,軟件是22個,按22個反計算得出的箍筋間距是102.38mm,關于這部部分內容國家有沒有什么規定?

    算量

    軟件算

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 凈長(扣減起始距離,每邊是50mm)除間距(四舍五入)加1。

    2013-07-28 15:35:48 

  • 親,軟件是按照規范圖集設置的,計算箍筋個數時梁兩端要分別扣50mm起步距離,

    2013-07-28 16:31:18 

  • 這個計算的箍筋確實是有問題,700凈長,間距200,肯定要用4個箍筋,在計算設置里沒有選擇正確,請看圖片

    答疑解惑

    2013-07-29 08:18:15 