  • 如圖 北京2012修繕 “9-3 送配電裝置系統 交流供電1kV以下”“9-5 配電箱回路”

    9-3的工程量怎么確定? 9-5的工程量怎么確定? 什么時候用9-3? 什么時候用9-5? 比如說一個照明系統中 有兩個配電箱 各 4回路 (1回路為照明,2回路為插座,3回路為電風扇,4回路為備用)應該怎么套用定額?

    送配電裝置系統

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    二樓的截圖錯了,2012修繕定額電氣調整是第九章,第307頁。 答:9-3為整個配電工程的送配電系統調試,是變壓器對π接柜、低壓柜的調試,看系統圖的低壓配電柜幾個就是幾個系統調試; 9-4為配電箱的調試,也就是配電柜對照明箱和動力箱的調試。一個配電箱就是一路(調試回路),兩個配電箱是兩路(調試回路)。 9-5為配電箱內回路的調試,也就是配電箱對回路的調試。配電箱內有幾個回路(照明回路、動力回路。備用回路與預留回路不計),就計算幾路(調試回路)。

    2013-07-25 14:39:12 

  • 對于這個問題,北京房修定額說明里已經很清楚了,請看附圖

    配電裝置

    2013-07-25 13:44:43 

  • 9-3的工程量為整個配電工程的送配電系統調試,看系統圖的落地配電柜幾個就是幾個系統調試;9-5為配電箱的調試,也就是照明箱和動力箱的調試。一個配電箱就是一個系統,兩個配電箱是兩個配電箱系統調試。

    2013-07-25 12:50:20 