-
183****7688 2013-07-23 19:06:50 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3223查看 1回答
有請各位高手幫我解釋計算梁附加箍筋個數問題。謝謝!
我結算一棟棟工程時,圖紙要求在主梁內的次梁或集中重處兩側各加三道間距為50的附加箍筋,用廣聯達鋼筋抽樣GGJ10.0軟件計算主梁內附加箍筋時,我在梁表內“次梁加筋” 列相應位置填上附加箍筋個數為6個。(之前我提問過此問題回答復是6個,查服務新干線答疑解惑也相關問答也是6個。) 甲方不同意,他說應填上4個,原來梁箍筋計算已包括次梁側2個。 如一根主梁凈跨為6.1m,箍筋φ8@200,主梁上支承一根次梁,梁寬200。 軟件計算箍筋數量= Round(6000/200)+1+6=37個(填上附加箍筋個數為6個結果) 軟件計算箍筋數量= Round(6000/200)+1+4=35個(填上附加箍筋個數為4個結果) 手工計算箍筋數量= (6100-50*2)/200)+1=31(梁箍筋@200個數結果) 附加箍筋每側3個,因原計算主梁箍筋時,次梁端兩側已有1個,所以加上附加箍筋數量為每側2*2=4個 手工計算附加箍筋合計=31+4=35個 我在結算時已填上6個附加箍筋,無法與甲方解釋。請各位高手有沒有辦法幫我解釋,謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
因為11G101-1的87頁,附加箍筋范圍詳圖,說的很清楚,附加箍筋范圍內梁正常箍筋或加密區箍筋照設。甲方可能是看到實際施工只安裝了4個,所以他把這個量給扣掉,跟甲方關系沒有做好。
2013-07-24 10:20:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看