假假真 2013-07-16 23:53:30 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 1017查看 9回答
我畫的圈梁對嗎
如圖,藍色的是圈梁,怎么是與板平齊,在梁上面的,位置是不是不對???問題補充:這個是磚混結構,樓面圈梁沿墻布置,在圈梁 的設置中“起點、終點頂標高”有層低標高,層頂標高,板頂標高,該選哪個?
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你設置的圈梁,是二層樓面的導墻吧,這樣設置位置沒錯,工程量導出的時候按導墻計算就行。 你現在需要做的是“起點、終點頂標高”修改一下標高 1、進入二層操作面; 2、“起點、終點頂標高”輸入圈梁頂標高(從圖紙上讀得或通過簡單計算獲得) 3、或者輸入公式,如果圈梁高度為200,則公式為【層低標高+0.2】,其中【層底標高=樓面結構高】,如果不是,你還是用第2中方法吧。
2013-07-17 07:30:00
-
圈梁默認頂標高是樓層頂標高,所以圈梁和樓板頂標高是一致的,不會高出來。高出的一定是標高輸入有誤。另外,有單梁的位置不應再布置圈梁。
2013-07-17 08:34:03
-
肯定是不對的 首先,圈梁和框架梁重復了,這個會影響圈梁的量(重疊部分的圈梁會被扣減) 然后,你可以看看圖紙說明中有關圈梁的位置說明
2013-07-16 23:57:01
-
根據設計圖紙 調整圈梁的高度,使之與 設計圖紙相符即可。
2013-07-17 00:14:10
-
1:這是不正確的,將和單梁重疊的部分打斷,刪除外挑的圈梁。 2:層高設置正確的話,選擇層頂標高,在鋼筋軟件中板繪制到中線還是外墻外邊線無所謂。在圖形中板要繪制到外墻的外邊線,計算規則是圈梁計算到板底。
2013-07-17 05:04:54
-
如圖,藍色的是圈梁,怎么是與板平齊,在梁上面的,位置是不是不對??? 與梁重疊部分的肯定是有問題的,你再看一下圖紙的說明,確認一下圈梁的位置,或者看一下梁平面布置圖,如果標高都沒問題的話,有梁的位置是不應該有圈梁的。 這個是磚混結構,樓面圈梁沿墻布置,在圈梁 的設置中“起點、終點頂標高”有層低標高,層頂標高,板頂標高,該選哪個? 你評委會不是與板平齊的嗎?那就板板頂標高就可以了,如果板就在層頂,也可以使用默認的層頂標高,不修改也可以的。 你這個還是看看梁布置圖吧,圈梁肯定是有問題的。如果圈梁沒問題的話,你再看一下梁的標高是不是錯了。
2013-07-17 07:36:08
-
你沒有設置標高啊,應該根據圖紙要求設置標高即可。
2013-07-17 07:52:01
-
這個是磚混結構,樓面圈梁沿墻布置,在圈梁 的設置中“起點、終點頂標高”有層低標高,層頂標高,板頂標高,該選哪個?用板頂標高就行,你畫的有錯誤,有梁的位置就不能再畫圈梁啦。
2013-07-17 07:52:06
-
圈梁默認頂標高應該是樓層頂標高,圈梁和板頂標高一樣,有單梁的位置不會圈梁。
2013-07-17 09:38:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看