張工 2013-10-09 10:00:07 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 774查看 4回答
關于柱子的問題
請問柱子在廣聯達鋼筋中計算的結果是直筋長度的計算結果小于零是怎么回事啊?我都重新畫過好幾次了還是這樣?怎么回事,請高手指點!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納就是你本層的層高過低,小于下層柱子鋼筋露出長度,可以把下層柱子的頂標高定為本層層頂標高,本層不用布置柱子。
2013-10-09 10:06:30
-
你可以這樣試試
2013-10-09 12:17:51
-
頂層繪制短柱時,柱高小于柱的露出長度也會出現錯誤提示。在頂層,柱高大于層高時,例如層高2.8m,柱高為3.2m。此時在繪制柱的時候,會將多出的400mm高的柱子繪制在上一層,此時匯總計算就會報上面的錯誤。原因是下層的柱縱筋要伸至本層一個露出長度,這個露出長度有可能大于400mm,而在計算本層鋼筋時,先要減去一個下層鋼筋露出長度,所以就會出現鋼筋計算結果小于0的情況。 ——解決方法:遇到這種結構,如果把柱子分開畫,即使計算結果不小于0,那計算結果也是不正確的,因為謸筋?.8m處斷開了,實際中,柱子的鋼筋是直接伸直柱頂?shù)摹K晕覀冊诶L制柱子的時候,可以直接將柱子的高度修改為3200mm進行繪制
2013-10-09 10:07:30
-
意思就是你當前層的柱子太短,你把這一層的柱子畫在相鄰層就可以了(就是把相鄰層的柱子標高改下)
2013-10-09 10:07:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看