  • 請問在柱帽上面另加支座面鋼筋時,其面鋼筋兩端是否需要彎折?

    地下室頂板為無梁板,400mm厚,支承在柱帽上,請問1、在柱帽上面另加支座面鋼筋(鋼筋為二級,面筋長度超出柱帽范圍。)時,其面鋼筋兩端是否需要彎折(其彎折長度為板厚-1個保護層厚)?為什么?2、在柱帽范圍是否需要設(shè)置馬凳及拉筋(圖紙要求地下室頂板設(shè)置馬凳及拉筋)?為什么?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    如果是板面附加,就要90度的彎折,彎折的長度按板厚扣減兩個板的保護層。