58349666@qq.com 2013-07-10 10:58:20 | 廣東省 安裝 | 2601查看 6回答
求救各位大俠,小弟這個關于高壓美式箱變和環網柜的問題
請教各位專家,一個路燈工程,施工單位報了一個ZGS-100KVA美式箱變18萬塊和一個全絕緣全密封環網柜10萬,單圖紙就只有一個高壓柜。小弟不明白的就是美式箱變有開關斷路器等其他東西,環網柜也含有開關斷路器東西,這兩個東西是否重復了呢,是不是只計算一個美式箱變就已經可以了呢?望各位專家幫幫?,小弟在此萬分感激!
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納地區的差異,不太清楚你當?shù)仉娏Σ块T、市政路燈的管理部門的要求,路燈工程如果較大就一定要有變壓器的,原變壓器有桿上臺式的,現在的標準高,采用箱式變壓器也是應該理解的。至于環網柜就不一定非要安裝的。如電力部門沒有強制的要求,上一組隔離開關和一組跌落式開關就可以的。以上的建議供你參考,望能夠幫助你,解決問題。 路燈電源可以上箱變,要是路燈工程施工的電源不能這樣做。
2013-07-10 13:22:51
-
施工方忽悠你呢!只能以圖紙為準就只有一個高壓配電柜,除非設計變更了。
2013-07-10 12:14:26
-
第一感覺是施工單位在忽悠你。箱變本身就是一個房子樣的東東,它的尺寸要大于環網柜。一般像這種施工電源,只要箱變就可以了,環網柜根本沒有用,因為環網柜的進線是10kV,出線也是10kV,根本做不了施工電源。 如果有圖紙可以說的明白一些,但即使沒有,也知道施工單位在騙你。
2013-07-10 12:47:53
-
你好 1,你需要詢問分包這兩個配電柜分別的職能與作用.跟元器件沒關系,重要的是具體功能. 希望對你有幫助..
2013-07-10 11:35:24
-
你如果是審計,以圖紙為準,變更是要設計認可的,有資料就給錢,否則就是不正確的做法
2013-07-10 12:39:06
-
過來學習樓上們的知識
2013-07-11 11:18:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看