Great.. 2013-07-09 14:44:03 | 北京市 安裝 | 6461查看 3回答
低壓封閉式插接母線槽(插接箱)這個怎么安裝在哪里的,多少米插
低壓封閉式插接母線槽(插接箱)這個怎么安裝在哪里的,多少米插接母線槽安裝一個,還是按配電箱什么查的數量,
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、母線插接箱分為:封閉母線槽進線插接箱和封閉母線槽中間分支插接箱兩種。 2、封閉母線槽的進線插接箱安裝在母線槽的低壓進線端;而封閉母線槽的分支插接箱則是安裝在母線槽中間需要分支引線的地方。如:樓層每層設計分支出線的位置都需要設置安裝母線分支插接箱。具體位置以及安裝高度按照設計圖紙要求。
2013-07-09 15:12:07
-
低壓封閉式插接母線槽(插接箱)這個一般是安裝在強電井中,每層有一個插接母線槽安裝,是按配電箱的數量計算,
2013-07-09 21:11:04
-
母線插接箱是每層一個,相當于主干線的分支箱。
2013-07-09 15:00:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看