凡塵 2013-07-04 15:22:15 | 廣東省 安裝 | 3157查看 2回答
請教總等電位連接線。
這是地下配電室接地 一個總等電位端子箱連接線要套兩個焊銅端子嗎?問題補充:線是 BV-25 是否要計算焊銅端子?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納線是 BV-25 是否要計算焊銅端子? 答 算
2013-07-04 15:30:53
-
等電位連接時各導體間的連接可采用25mm×4mm的鍍鋅扁鋼焊接,焊接處不應有夾渣、咬邊、氣孔及來焊透等情況。也可采用管箍壓接,壓接時應把接觸面刮干凈,有足夠的接觸壓力和接觸面積。安裝完畢后刷防護漆。???等電位連接端子板采用螺栓連接,以便拆卸進行定期檢測。等電位接地干線可選用銅帶、扁鋼、圓鋼等,支線可選用有黃綠相間絕緣層的銅芯導線。? 等電位連接線應有黃綠相間的色標,在等電位連接端子板上應刷黃底漆并標以黑色記號。其符號為“↓”。? ??對于暗敷的等電位連接線及其連接處,電氣施工人員應做隱檢記錄及檢測報告,對于隱藏部分的等電位連接線及其連接處應在竣工圖上注明其實際走向和部位。?
2013-07-04 15:40:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看