消火栓按鈕直接啟動泵控制線的接法。
地下室分了20多個分區,按系統上說是所有的消火栓串在一起然后接在泵房控制箱上,如果是這樣的話,那就是整個地下室的起泵線通過線槽串在一起,一根去控制箱,這樣的話檢修是不是不好搞?還是每個分區單獨拉一條至控制箱?這樣線多很多。。。還是就按圖計算,在線槽串一起?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納每個防火分區的消火栓按鈕直接啟動泵控制線是并聯在一起的,并且每個分區單獨拉一條線至控制箱。不能每個啟泵按鈕的線去控制室。
2013-06-30 16:36:20
-
首先執行設計,一般是一個防火分區一根消火栓按鈕直接啟動泵控制線去控制箱
2013-06-30 16:13:02
-
按照設計計算
2013-06-30 16:37:58
-
同意燦燦的意見。
2013-06-30 17:51:46